Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Очистные сооружения ливнево-дренажных стоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Nesmeyana
Здравствуйте!

Канализационная система населенного пункта объединяет ливневые и дренажные стоки.
В Рекомендациях НИИ ВОДГЕО в п.7.4. приведен расчет производительности очистных сооружений поверхностного стока, но непонятно, как в нем учесть расход дренажного стока.

Как правильно произвести расчет производительность очистных сооружений с учетом расхода дренажных стоков?
andrey R
Правильно - это не объединять дренаж с ливневкой.
Nesmeyana
Цитата(andrey R @ 2.11.2014, 10:35) *
Правильно - это не объединять дренаж с ливневкой.


К сожалению, это данность.
По факту системы объединены, но сток нужно чистить.
andrey R
Дренаж имеет относительно постоянный сток. Дождь - периодический. Качество стока разное. И как прикажете это чистить на одних сооружениях?
Если идиоты принимают идиотические решения, это вовсе не значит, что все остальные должны под эти решения подстраиваться. У Вас будет "матрешка". То есть два совершенно разных стока, разные очистные, но приходит всё по одной трубе и в одно место.
Удачи...
miter
Цитата(Nesmeyana @ 1.11.2014, 13:58) *
Как правильно произвести расчет производительность очистных сооружений с учетом расхода дренажных стоков?


Пересчитайте на секундный расход и приплюсуйте. Все равно в качестве очистки какие-нибудь бочки закапывать будете
andrey R
Цитата(miter @ 5.11.2014, 9:46) *
Все равно в качестве очистки какие-нибудь бочки закапывать будете

Вы видимо хотели сказать - вместо очистки? smile.gif wink.gif
miter
Цитата(andrey R @ 5.11.2014, 10:43) *
Вы видимо хотели сказать - вместо очистки? smile.gif wink.gif


Вместо очистки там байпас, чтобы еще и энергию не жечь smile.gif
У нас вот заки тоже дренаж с ливневкой объединяют... И ничего-с, бочки-с clap.gif Просто в два раза больше smile.gif
andrey R
Цитата(miter @ 5.11.2014, 14:27) *
Вместо очистки там байпас, чтобы еще и энергию не жечь smile.gif

Если даже и жечь, никакой очистки в тех бочках и близко нет. Хотя да, все юзают байпас
Kostyan777
А сток дренажа разве не "условно чистый"? Не однократно видел в проектах, что дренажные воды(пристенный дренаж) без очистки сливают в пониженное по плану место/в канаву
Михаил I
Цитата(andrey R @ 2.11.2014, 20:49) *
Дренаж имеет относительно постоянный сток. Дождь - периодический. Качество стока разное. И как прикажете это чистить на одних сооружениях?


Усреднители.
miter
Цитата(Михаил I @ 5.11.2014, 15:53) *
Усреднители.


В которых в дождь будет почти 100% дождевой сток, а в сухую погоду 100% дренажный? smile.gif Так себе усреднение
Михаил I
Цитата(miter @ 5.11.2014, 17:01) *
В которых в дождь будет почти 100% дождевой сток, а в сухую погоду 100% дренажный? smile.gif Так себе усреднение


И что не так? 85% отправляем без очистки, остальные усредняем по концентрации в усреднителях. Далее качаем на очистные, предварительно настроив насосы-дозаторы под концентрации взвеси, нефти итд.
Как устроена общесплавная канализация? Вон Ольга О. из Питера появится, расскажет.
andrey R
Цитата(Михаил I @ 5.11.2014, 16:11) *
Далее качаем на очистные, предварительно настроив насосы-дозаторы под концентрации взвеси, нефти итд.

Ага-ага biggrin.gif
Ждём-с Ольгу, она более вежливая, чем я... smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.